Они разные будут, в зависимости от податливости ф. плиты.
Суммарные нагрузки на фундамент
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при сборе нагрузок на фрагмент в узлах основания стен (в уровне фундамента) вычисляются значения силы Pz. Могут ли они быть отрицательными и что это означает?
Суммарные нагрузки на фундамент
08.12.2015 17:32:47
|
|
|
|
09.12.2015 07:15:12
По поводу растяжения в нижней части стен, посмотреть не получилось, так как схема не полная. Скажите, вы получили отрицательное значение Pz от каких комбинаций нагрузок? PS. Кстати, посмотрел ваш фрагмент схемы. У вас в Материалах неправильно задан коэффициент "гаммаb3" (он либо 1 - при слое бетонирования менее 1,5 м, либо 0.85 - при слое бетонирования более 1,5 м). Так же, если следовать СП 20.13330, у вас не верно заданы коэффициенты сочетаний в РСУ (для временных нагрузок, вы не учли степень влияния разных нагрузок). Причем у вас коэффициенты сочетаний в РСУ и РСН разные! Так же, по моему мнению, горизонтальное давление грунта не нужно включать в сочетание с ветром (при расчете пульсаций вы собрали массы в том числе и от давления грунта).
Изменено: Pro100x3mal - 09.12.2015 08:51:47
Everybody Lies
|
||||
|
|
|||