Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при создании здания в САПФИР существует такая вещь как аналитические уровни. Допустим, имея фундаментную плиту толщиной 1400мм и высоту этажа 3.3м, вверху плита перекрытия 220мм. Задавая высоту этажа 3.3м, сапфир при выставлении автоматического определения аналитических уровней привязывает к середине плиты фундаментной и перекрытия. Открывая схему в ЛИРА, если мерять расстояние от узла до узла колонны получается высота колонны 3.9м. Не является ли это ошибкой или лира считает с учётом сечений элементов? И не изменит ситуацию, что вручную выставить аналитические уровни, допустим нижний поставить 0?
Аналитические уровни и высота колонны
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при создании здания в САПФИР существует такая вещь как аналитические уровни. Допустим, имея фундаментную плиту толщиной 1400мм и высоту этажа 3.3м, вверху плита перекрытия 220мм. Задавая высоту этажа 3.3м, сапфир при выставлении автоматического определения аналитических уровней привязывает к середине плиты фундаментной и перекрытия. Открывая схему в ЛИРА, если мерять расстояние от узла до узла колонны получается высота колонны 3.9м. Не является ли это ошибкой или лира...
Аналитические уровни и высота колонны
27.02.2019 11:49:28
|
|
|
|
04.03.2019 02:56:03
кто вам мешает ввести АЖТ, выполнив пересечение колонны с плитными элементами с учетом физических объемов?
|
|||
|
|
04.03.2019 10:39:05
Ну вот я и пришёл к выводу, что через АЖТ делать
Эта функция Этаж->Свойства->Нижний автоопределение Нет-> и выставлять свой нижний аналитический уровень. |
||||
|
|
|||