При расчете многоэтажного жб здания выдает ошибку 170 "Усилия не соответствуют расчету на продавливание" в 2-х. Как от нее избавиться и в чем может быть причина? Полагал, что это было из-за того, что в нижнем пилоне продольное усилие было ниже, чем в верхней, но после перерасчета коэф-тов постели грунта и модели усилия в нижних пилонах стало больше (как должно быть), а ошибка осталась и даже распространилась на другие контуры продавливания, в которых до этого ошибок не наблюдалось.
Изменено: Str_engineer - 23.06.2022 09:38:56