я предлагаю на рассмотрение два варианта сопряжения монолитной плиты перекрытия с монолитной балкой:
1. балка (стержень КЭ-10) в одной плоскости с элементами плиты (КЭ-41);
2. балка сопряжена с плитой через жесткие вставки (как описано в пособии к Лире 9.0). В данном варианте жесткая вставка на всю длину элемента не задается, приходится делать большую жесткость данных элементов (1е9 т/м2).
Результаты по прогибу получаются похожими, а вот армирование в варианте 2 гораздо больше (хотя, по идее, должно быть меньше).
1. балка (стержень КЭ-10) в одной плоскости с элементами плиты (КЭ-41);
2. балка сопряжена с плитой через жесткие вставки (как описано в пособии к Лире 9.0). В данном варианте жесткая вставка на всю длину элемента не задается, приходится делать большую жесткость данных элементов (1е9 т/м2).
Результаты по прогибу получаются похожими, а вот армирование в варианте 2 гораздо больше (хотя, по идее, должно быть меньше).