что за СНиП такой? Непонятно, почему статическая вертикальная должна приниматься вне зависимости от горизонтальной сейсмической.
А так, берете интересующую вас отметку (перекрытие), на которой будете проверять, вычисляете нагрузки на фрагмент от колонн выше стоящего этажа (вообще говоря, еще и лестничного марша) в узлах сопряжения с рассматриваемой отметкой. Вычисляете РСН с сейсмикой и без. Открываете стандартную таблицу нагрузок на фрагмент для узлов от РСН без сейсмики (сначала одно сочетание, потом каждое другое отдельно), передаете в эксель, суммируете столбец с вертикальными нагрузками - это статическая вертикальная от конкретного РСН (их может быть несколько). После делаете почти то же самое, но для РСН с сейсмикой, при этом в экселе сначала считаете отдельно сумму по столбцам по X, и по Y, после получения суммарных X и Y, находите их равнодействующую - это сейсмическая поперечная сила; опять-таки, если несколько РСН с сейсмикой, то для каждой отдельно.
Как-то так, теоретически.