Здравствуйте. При расчетах в ПК Мономах 4.5 р1 наблюдается следующая проблема: не могу выбрать правильный шаг триангуляции.
Пролеты здания - до 6,3 м, колонны 40х40, толщина плиты 15 и 20 см (для разных этажей). При шагах триангуляции в 30, 25 и 20 см выдает абсолютно разное армирование - больше всего арматуры при шаге 20 см, меньше всего - при шаге 30 см. Программа же рекомендует шаг триангуляции 50 см. Вопрос - результатам какого расчета можно верить? Как правильно выбирать шаг триангуляции? Спасибо.
Пролеты здания - до 6,3 м, колонны 40х40, толщина плиты 15 и 20 см (для разных этажей). При шагах триангуляции в 30, 25 и 20 см выдает абсолютно разное армирование - больше всего арматуры при шаге 20 см, меньше всего - при шаге 30 см. Программа же рекомендует шаг триангуляции 50 см. Вопрос - результатам какого расчета можно верить? Как правильно выбирать шаг триангуляции? Спасибо.