Металлический каркас 10-этажного здания

Здравствуйте ,проектирую 10-этажное жилое здание с металлическим каркасом.Шаг колонн в среднем 3,6х6м.При расчёте в Лире в колоннах получились большие продольные усилия N=280т.В СТК программа не может подобрать сечение.Подскажите , может не правильно задана расчетная схема.Или сечения 70Ш5 в данном случае ,действительно, не достаточно!!!Расчетную схему прилагаю.

Страницы: 1
RSS
[ Закрыто ] Металлический каркас 10-этажного здания
 
Здравствуйте ,проектирую 10-этажное жилое здание с металлическим каркасом.Шаг колонн в среднем 3,6х6м.
При расчёте в Лире в колоннах получились большие продольные усилия N=280т.В СТК программа не может подобрать сечение.
Подскажите , может не правильно задана расчетная схема.
Или сечения 70Ш5 в данном случае ,действительно, не достаточно!!!
Расчетную схему прилагаю.
 
Что-то не так делаете. Подбор по РСУ дает 50Ш4 в эл-те 35. Самая нагруженная колонна.
 
Tatyana Gavrilova, Вы бы еще *.hvm приложили для комплекта, возможно, с расчетными длинами проблемы.
 
Спасибо,за помощь !
Пересчитала ещё раз , двутавр 50Ш4 проходит!
:D  
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)