Период колебаний

Периоды колебаний при расчёте всего здания и при МКЭ расчёте (первая форма в таблице модального анализа) отличаются чуть ли не в два раза. В чём может быть причина и какое значение точнее?За основу брался пример Charge2sv.chg с сейсмикой 7 баллов.

Страницы: 1
RSS
Период колебаний
 
Периоды колебаний при расчёте всего здания и при МКЭ расчёте (первая форма в таблице модального анализа) отличаются чуть ли не в два раза. В чём может быть причина и какое значение точнее?
За основу брался пример Charge2sv.chg с сейсмикой 7 баллов.
 
Предварительный расчет дает очень приближенные результаты. Особенно это касается собственных колебаний и сейсмики. Конечно же надо ориентироваться на МКЭ расчет
 
Спасибо.
Вопрос возник в связи с тем, что в Кишинёве есть районы, где бальность на резонансных частотах (например 0,7-2,5 Гц) должна быть увеличена.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)