Толщина плиты в расчете колоны

При расчете колоны неправильно импортируется толщина плиты, а именно - в компановке она задана 250, а в расчет колонны импортируется аж 400! Я конечно могу исправить руками, но как-то настораживает такое несоответствие... Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть проблема?

Страницы: 1
RSS
Толщина плиты в расчете колоны
 
При расчете колоны неправильно импортируется толщина плиты, а именно - в компановке она задана 250, а в расчет колонны импортируется аж 400! Я конечно могу исправить руками, но как-то настораживает такое несоответствие... Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть проблема?
 
Может к этой колонне примыкает балка?
 
Точно! Спасибо огромное за ответ!
Страницы: 1